  • 人防工程防护密闭门可以等同于防火门吗?
    发表评论: 不可以。GHSFM、HFM防护密闭门的材质、功能与防火门不一样。条文解释:4 防护门、防护密闭门或密闭门不便于紧急情况下开启,故明确规定,在公共场所不得采用具有防火功能的防护门、防护密闭门或密闭门代替。公共场所指的是:对工程内部环境不熟悉的人均可进入的场所,如商场、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等。依据:人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009 >4.4.2 防火门的设置应符合下列规定:4 用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求;且不得用于平战结合公共场所的安全出口处;

    1 0 2025-07-31 18:05

  • 集中电源与自带电源
    发表评论: 集中电源系统:1、灯具不带蓄电池;2、应急电源集中设置;3、应急状态下由集中电源统一供电。

    0 0 2025-07-31 17:50

  • 居民住宅入户门与消火栓距离要求
    发表评论: 不符合规范要求:违反建规关于疏散净宽度的要求。:1、5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。

    0 1 2025-07-31 17:39

  • 机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?
    发表评论: 不建议使用。1、噪声  2、费电  3、主机一直报风机的反馈  4、脏(风道有垃圾)

    0 1 2025-07-30 18:00

  • 【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?
    发表评论: 查看设计图纸,原则上设计图纸应该设计为消火栓按钮。对比现场一目了然。

    0 0 2025-07-30 17:51

  • 丙类厂房没设报警系统需要检测验收吗
    发表评论: 需要验收。检测看当地政策,上海验收无需提供检测报告。沪建质安〔2025〕173号:自2025年4月1日起,建设单位申请消防验收或消防验收备案时,无需提交《建筑消防设施检测报告》

    0 0 2025-07-30 08:37

  • 有消防栓系统可以做区域报警吗
    发表评论: 区域报警无联动功能,如果只设置消火栓按钮,怎么实现启动消火栓泵?

    1 0 2025-07-28 17:46

  • 消防设施检测报告
    发表评论: 一、年度检测一般是消防设施的年度检测。二、竣工检测一般是指建设工程消防设施检测报告。不需要补充建筑防火。补充:1、中华人民共和国消防法(2021年版)第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;补充:2、河南洛阳地区消防验收:一般需要住建参与聘请专家验收,专家包含:建筑、结构、水、电、风5个专业。会现场查看核实图纸,补充建筑防火的问题还有其他消防设施未体现的其他问题。

    0 0 2025-07-28 16:54

  • 室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
    发表评论: 河南省建设工程消防设计审查验收 疑难问题技术指南,豫建设计〔2022]214号:室内高度指的是:标志灯安装高度,

    0 0 2025-07-28 16:36

  • 主机供电方式
    发表评论: 单独回路。举例:消控室有双电源箱,双电源下端1路接1号报警主机、1路接2号接主机。广播功放无备电的情况单独接电源至双电源箱。

    0 0 2025-07-28 14:51

  • 关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
    发表评论: 问题1、问题3、问题5、问题7、问题8、问题9、问题10都可以查看图纸,图纸若无设计,可以让设计回复意见。

    0 0 2025-07-28 14:39

  • 关于管道的消毒冲洗
    发表评论: 只需要冲洗。

    0 0 2025-07-21 17:43

  • 柴油机消防泵的耗油量如何计算
    发表评论: 耗油量(L) = 功率(kW) × 燃油消耗率(g/kWh) × 运行时间(h) ÷ 柴油密度(g/L)                举例:功率、燃油消耗率查柴油机的铭牌信息。另:消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 ,5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

    0 0 2025-07-21 17:39

  • 宿舍楼、食堂门的要求
    发表评论: 单独分析的话:主食库、副食库的门需要做防火门。宿舍不需要防火门。1、建规3.1.3 储存物品的火灾危险性:主食库、副食库如果储存丙类固体的话定位为丙类,2、建规6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:     1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;    3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;3、建规6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

    0 0 2025-07-18 17:56

  • 歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
    发表评论: 8.3.4解释:任一层的建筑面积

    0 0 2025-07-18 17:22

  • 关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
    发表评论: GB 51309-2018施行日期:2019年03月01日,4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定:  2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;你这个因为完善系统所以还是要执行的。

    0 0 2025-07-18 17:07

  • 大型企业界定
    发表评论: 可以参照本省的消防救援机构

    0 0 2025-07-18 16:44

  • 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
    发表评论:

    0 1 2025-07-18 12:04

  • 半地下室概念模糊
    发表评论: 建筑防火规范GB50016-2014(2018年版):半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。

    0 0 2025-07-11 18:12

  • 直通室外是什么意思
    发表评论: 开门就见室外,最短路径。

    0 0 2025-07-11 18:05